怎样对建筑太阳隔热膜验收?

[复制链接]
查看873 | 回复0 | 2009-9-7 14:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先:太阳隔热膜是要看工艺的,你首先要看玻璃窗框的边是否翘边,还有看整个玻璃上是否有气泡。我发一个建委的技术工程,这是针对于家装的
表3.3.1  贴太阳隔热膜玻璃的外观质量
缺陷名称 技术要求 检验方法
包裹物 直径<1.2 mm  不允许集中 GB/T 18915.1—2002
1.2mm≤直径<1.6 mm  中部:4.0×S,个
  边部:10.0×S,个
1.6mm≤直径≤2.5 m 中部:2.0×S,个
  边部:6.0×S,个
直径>2.5 mm 不允许
头发与纤维 2.5mm<长短≤10mm 1.0×S,个
注:1、包裹物集中是指在直径100 mm 面积内超过20个。
2、S是以平方米为单位的隔热膜面积,保留小数点后两位。
3、允许个数及允许条数为各系数与S相乘所得的数值,按《数值修约规则》GB/T 8170 修至整数。
4、中部是指距离贴膜玻璃板边缘75mm以内的区域,其他部分为边部。
贴太阳隔热膜玻璃的理化性能指标应符合表3.3.2的规定。
贴隔热膜玻璃的理化性能指标
序号 检验项目 技术指标 检验方法
1 光学性能 可见光透射比(%) 应符合工程
设计要求. GB/T 2680-94 3.4
  遮蔽系数(Se)  GB/T 2680-94 3.9
2 传热系数
(W/m2?K) 应符合工程设计要求或由供需双方商定。 JC 846-2007 6.5
3 双轮胎冲击性能* 1)试样不破坏;
2)若试样破坏,产生的裂口不可使直径75mm的球在25N的推力下通过。冲击后3min内剥落的碎片的总质量不得大于相当于试样100cm2面积的质量,最大碎片的质量不得大于相当于试样44cm2面积的质量。

JC 846-2007 6.6
4 抗冲击性* 1000mm高度冲击后试样不破坏;若试样破坏,钢球不得穿透试样。 JC 846-2007 6.7
5 耐辐照性 辐照100小时后试样不可产生显著变色、气泡,膜层经擦拭不可脱色,且试样的可见光透射比相对变化率不应大于3%。 JC 846-2007 6.8
6 耐磨性 试样试验前后的雾度差值不应大于5%。 JC 846-2007 6.9
7 耐酸性 试验后不可产生显著变色,膜层经擦拭不可脱色,不得出现脱膜现象,试验前后的可见光透射比差值不应大于4%。 JC 846-2007
8 太阳隔热膜耐碱性 试验后不可产生显著变色,膜层经擦拭不可脱色,不得出现脱膜现象,试验前后的可见光透射比差值不应大于4%。 JC
9 耐有机
溶剂性 试验后不可有软化、胶粘、龟裂或明显失透现象, JC 846-2007 6.12
10 耐温度
变化性 试验后不得出现任何裂纹、发雾、脱胶或其它显著的缺陷。 JC 846-2007 6.13
11 耐燃烧性 a) 不燃烧;b) 燃烧,但燃烧速率不大于100mm/min;c)如果从试验计时开始,火焰在60s内自行熄灭,且燃烧距离不大于50mm,也被认为满足b)条的燃烧速率要求。 JC 846-2007 6.14
12 粘结强度
耐久性 试验后试样的粘结强度不应小于试验前的90%。 JC 846-2007 6.15
注:对Ⅱ型产品,3、4二个检测项目不作要求。